N线如果有电压,那这个电压应该是持续存在的,但实际并没有量到N线有电压升高。另外
开关电源输入端压敏电阻炸裂并不像电源电压持续高烧坏的情况,倒非常像受浪涌不断冲击而损坏。
个人认为多数量变频如果一起上电或部分一起上电,浪涌冲击的能量不合忽视。
你肯定没有实际示波器看过各相线、N线的情况。是猜的。
我这边一条线20台2.2KW+11kW+7.5kW都是总闸上电。其他生产线也是7台11kW总闸一起上电。没看见过上电的浪涌电压。
压敏电阻只和供电电压峰值有关。你的压敏电阻炸,肯定是持续的脉动电压。
我这里炸过,那是直流装置的励磁进线端并联的压敏电阻,因为正向桥臂的触发脉冲(70V)耦合到相电压了。