回复:多台G110D变频连接到同一个供电母线上,会给电网带来什么样的影响?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-15 18:29:22

15楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2017-10-15 18:12:31的发言 >14楼

y版威武!一语中的。


N线,没吃过亏或不注意解读西门子传动推荐的接线方法,往往认识不到它的危害。不是省事吗?不是省钱吗?这里的钱,这里的事,不该省。因为后续的问题让你叫苦不迭的。嘻嘻


其实,讲性价比,讲省钱,首先要讲合理性;然后是有技术理论的支撑,再然后是实践的验证。凭经验,凭想象都是不行的。

以下是引用yming在2017-10-15 08:56:23的发言 >10楼:这就是系统使用中性...

引用10楼详细内容:

这就是系统使用中性线带来的结果。这个楼主的实例应该很说明问题。


我想了下。

没有示波器也能测出来。

找一台三相小变频器(不接输出),接上三相电源(不接PEN),上电后;万用表直流档(1000V)测量 变频器的DC正负,应该是稳定的直流电压。再用交流档(750V)测量变频器DC的正极和这个供电N线。应该是交流几十伏,记下这个值。

然后去测量你的实际变频器驱动系统。交流档(750V)测变频器DC的正极和变频器它的PEN,如果这个交流电压比上述值小,那么小多少,耦合到N线的有效值就是多少(因为不是正弦波,实际峰值要更大。)

三角波有效值与正弦波有效值(峰值)是固定的比例。可以算一下。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:用原理去分析和解释问题。值得赞,值得学。膜拜!kdrjl

评论