以下是引用yming在2017-10-15 18:29:22的发言 >

我想了下。

没有示波器也能测出来。

找一台三相小变频器(不接输出),接上三相电源(不接PEN),上电后;万用表直流档(1000V)测量 变频器的DC正负,应该是稳定的直流电压。再用交流档(750V)测量变频器DC的正极和这个供电N线。应该是交流几十伏,记下这个值。

然后去测量你的实际变频器驱动系统。交流档(750V)测变频器DC的正极和变频器它的PEN,如果这个交流电压比上述值小,那么小多少,耦合到N线的有效值就是多少(因为不是正弦波,实际峰值要更大。)

三角波有效值与正弦波有效值(峰值)是固定的比例。可以算一下。

嘿嘿,此楼的问题与交流,真的可以做教材了。谢谢大家的贡献。