以下是引用yming在2017-10-15 09:09:51的发言 >11楼

不是浪涌的问题。变频器上电过程需要充电,充电过程是个斜坡,对电网没有冲击的。

你想呀,我调试10台18.5kW的联拔机组,总进线只用6平方截面的电缆,就可以空载转。

楼主的问题很可能在于供电制式是三相四线制的。

而且接地系统又不合理。

以前说过,直流回路的中点电压是三角波,对中性线的电压峰值70V。只要变频器含有Y电容,就会将此电压耦合到PEN接口。即使没有Y电容,如果使用电机屏蔽电缆,照样可以耦合到PEN。

这就是我为什么从来系统不使用中性线N的原因!

不要给自己找麻烦。

以下是引用高山孤影在2017-10-14 22:32:23的发言 >9楼:数量众多的小变频器...

引用9楼详细内容:

数量众多的小变频器,充电存在浪涌,是导致开关电源损坏的主要原因,我们开始做输入为直流的斩波产品时遇到过合闸坏开关电源的问题,后来在输入端加入启动电路和吸收电容就好了。交流电源的话,则需要加入隔离变压器或交流滤波器。

浪涌保护器和隔离变压器还是有区别的,前者是将浪涌旁路,引入大地,后者是隔离浪涌、谐波等,一为疏导,一为隔离,本质是不一样的哦。因此,浪涌保护器只能起到抑制浪涌电压的作用,隔离变压器则要全面得多了。您的电源如果在正常使用过程中也损坏,不排除谐波的影响,所以还是建议加隔离变压器。

噢,我记起来了,y版之前发过类似的帖子的,我还读过。我说呢,变频器都有预充电电路的,按说不应该有那么大的浪涌啊。我忽略了压敏电阻的损坏,这是过压击穿啊,持续过高的电压冲击是会损坏电阻的。变频器的接地是必须的,不然会有干扰,不标准的接地又容易产生耦合电压,所以,需要220v供电的,最好使用380v/220v的变压器,既避免了头疼的N线问题,又起到了隔离作用,一举两得啊。

这段时间正在学习g120的手册,发现这个简明版的手册都是安装、调试、故障等面上的东西,是不是还有一本更全面的手册呢?感觉手册虽然页面不少,里面的信息量还不如v20精简版的说明书多呢。

大家帮忙看一下是不是用的这个版本的手册