回复:多台G110D变频连接到同一个供电母线上,会给电网带来什么样的影响?

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-10-15 22:54:48

19楼

 如果楼主能够上一个电气图来说明这个开关电源是连接在系统的那个位置就更好理解一些。


我相信所有的开关电源都有对输入电源有要求,例如230V+-5%  50HZ,工作温度40度 等等这样的要求,如果频繁的打擦边球或者越界它肯定给你找麻烦的。


我所接触过的共母线系统都有标配的预充电回路,先给挂在母线上所有的变频器进行充电,等待母线电压达到预定的水平以上才闭合主回路,,这样预防了网络的冲击。


我认为楼主这样使用有一定的危险性

同时现场的几个控制柜中的开关电源输入直接从馈电母线上取了AC220V的电,

几个开关电源用的了多少电?这样搞不好还会导致故障扩大化,可能会因为变频器回路的问题导致开关电源坏掉,也可能因为开关电源的问题导致变频器坏掉,我建议楼主最好分开取电,同时做好隔离,明明知道变频器会生产谐波躲都来不及还翩翩送上门。。。