 在实际工程软件中是要处理负数的, 那怕是单向控制的程序.

由于上面是顺手的举例,没有进行负数处理.shine 至圣说的对.

//

由于200的 A-D变换低档,即使模拟量=0,或非绝对纯净直流,AIW可能出现负值(虽然很小), 这个很小的负值,放在其它地方使用并无大问题,但把它转换成双整数,那就老母鸡变鸭.

 