恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-16 19:57:29
9楼
这次在处理干扰的问题上,我确实是逐个做排除,思前想后也没有落下那点,我还是认为和线有关系,这个也简单,我后续还会做实验,到时候上图,大家好好分析下。
硬线是带屏蔽层的吗?如果不带,怀疑线的绝缘材料不佳可能是个原因。
在现场遇到过退火炉30台辊道电机编码器电缆,有一批辊道运行正常,有一批辊道运行中经常报与编码器有关的故障,在查找过程中,偶然发现报故障的编码器电缆与正常工作的编码器电缆不同,将相邻的不同的电缆交叉互换,故障转移,后将这组辊道的编码器电缆更换后故障消除。
如果硬线带屏蔽层但未接地或者绝缘材料不同,对地分布电容有差异,当与外部某种条件相吻合,就会出现状况。楼主可以用示波器测试目前正常了的回路上的波形是否有杂波,如果有,就说明以上分析有点道理。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主