回复:1500 控制3台V90,定位位置比较多,应该怎么编程会好一些,每轴大概有30多个位置数据

Haohaobb

  • 帖子

    1639
  • 精华

    39
  • 被关注

    254

论坛等级:至圣

注册时间:2011-08-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-18 14:47:17

1楼

问题太笼统,不清楚哪儿你不确定。

数据比较多,个人建议,把每个轴用到的数据建立个数组,目前1500,即使在梯形图里面也支持通过变量索引数组内的数据。