回复:CU320控制单元的非常规应用

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21062
  • 精华

    399
  • 被关注

    1486

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-18 18:11:05

11楼

展开查看
以下是引用lxm650在2017-10-18 07:36:17的发言 >5楼

我们不是当LOGO用,而是当T400用。T400 1.6万左右,还停产了,CU320 0.4万左右,且运算性能远高于T400,并且还有T400不具备的Web服务器及知识产权保护功能,当然是值得的。

以下是引用Zane在2017-10-17 22:15:14的发言 >:无论是功能还是 性...

引用详细内容:

无论是功能还是 性能连S7-1200都比不了,成本还要翻几倍,人家的能力是留给伺服和矢量运算的,多余的能力做点DCC之类的,你现在就当个LOGO派用处,能力当然是过剩的,值吗?


请问刘版使用SINAMICS-LINK的技术了吗?

如果没用,其实与T400的工况是完全不能比的,哪怕T400算得再慢,人与CUMC/VC是时钟同步的,可以在规定的时间间隔把运算结果传到CU去;而CU320算得再快,如果不经过sinamics-link,你也不得通过PN口通讯,再经过PLC的传送才能到另一个CU320里,多少个采样周期过去了?处理器之间是时钟不同步的,这能取得多好的控制效果?这和在PLC里编个算法再传到CU里有啥区别?,就算PLC和CU还能走IRT和等时同步,与CU的时钟还是差了不少呢!

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:这是反方意见?嘻嘻,封精支持一下。大家都踊跃发表自己的看法呦。kdrjl