发布于 2017-10-18 19:26:18

6楼

建议楼主把截取停机过程的速度曲线及转矩曲线来分析,

我认为是在停机的刹那间出现负转速了,速度环做出了纠正响应,而这时负载惯量较大,导致速度偏差超范围,且超过设定时限,导致堵转报警。

至于什么原因导致出现负转速,还需要分析机械方面的原因。