回复:CU320控制单元的非常规应用

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21462
  • 精华

    404
  • 被关注

    1508

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-18 23:03:54

15楼

 T400属于工艺应用,我们把它简化到极致,就是一个PID算法,这个PID是有采样周期的,应该与CU的电流环-速度环-位置环的采样周期的倍数是同步的;

同理,把T400的应用编程CU320-2里的DCC功能块,其采样周期也应该是该CU的轴的电流环-速度环-位置环的采样周期的整数倍,但是现在工艺算法和轴运算分别在2个CU里,这两个CU还不能直接数据交互,必须通过第三者PLC来转发数据,通讯的滞后,PLC扫描周期的延迟,导致工艺运算无法与轴控制采样同步,并且迟滞还是不确定的,波动,这个延迟是有可能造成信号与调节量完全反向,导致系统震荡的;


如果楼主只是用一个独立的CU做一个虚拟轴来产生主指令给定,做点逻辑控制,我觉得无可厚非,没毛病,甚至钱多钱少也不是问题;但,做一个工艺算法,所谓体外循环,不同步体内循环,上面我提到的问题是需要考虑一下的,除非延迟对采样周期的大小来说可以忽略不计。


因此,上述问题不解决,而且不通过SINAMICS-LINK或OALINK来实现CU间得数据交互(也有延迟,只是延迟相对确定),那该方案就只是纯粹玩玩和噱头了,或沦为事实上的低端应用了。

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download

精华帖版主置评:这是需要考虑的问题。-yming

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: