回复:S7300 过程印象区刷新及Profibus DP通信机制探讨

zhou wen dong

版主

  • 帖子

    438
  • 精华

    4
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2006-03-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-19 12:46:06

1楼

 1 Profibus-DP通信和CPU的运行/停止并没有关系,CPU主要处理用户程序,而DP通信则是通过DP的通信芯片一直在进行的,因此虽然CPU停止了,但是数据仍然在更新

2 根据上面的分析,CPU虽然停止,但是DP通信仍然在进行,因此不会出现掉站的情况

3 CPU停止后,为什么输出会断掉?这时因为输出信号是CPU程序运行的结果,当CPU停止后,输出不会保持(如果需要输出,则需要使能外设输出功能,但是必须要求CPU在停止状态)。但是输入信号是实时更新的,同时过程映像区也会更新,不受CPU停止的影响。


执子之手