回复:MM440变频器控制模式的疑问

古ben

  • 帖子

    429
  • 精华

    3
  • 被关注

    28

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-08-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-19 16:36:20

8楼

展开查看
以下是引用Zane在2017-10-18 19:26:18的发言 >6楼

建议楼主把截取停机过程的速度曲线及转矩曲线来分析,

我认为是在停机的刹那间出现负转速了,速度环做出了纠正响应,而这时负载惯量较大,导致速度偏差超范围,且超过设定时限,导致堵转报警。

至于什么原因导致出现负转速,还需要分析机械方面的原因。

负载很简单的,就是负载的惯量比较大。在停止时,没可能出现负转速的啊。

一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!