回复:刚下程序,电机就不转了,就报错了,还不知道怎么恢复,有图

沙鲁

  • 帖子

    1229
  • 精华

    2
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-20 09:25:36

1楼

找到问题了,一个意想不到的问题。

是程序中,有一个PUT语句,给另外一个PLC写内容。但因为没有连接另外的PLC,而且修改了本机的IP地址,使得这个PUT语句关联的网络连接出错,组态编译的时候,报错,没有完成硬件组态的编译。

而重新下载的轴工艺可能也受此影响,没有获得重新编译,或者下载的并不是最新编译的,导致轴一直未重启。

以上是我分析是这样的,不一定是。

因为我把PUT语句关联的网络连接删掉,并且重新编译一下,重新下载后,就OK了。