回复:1500 控制3台V90,定位位置比较多,应该怎么编程会好一些,每轴大概有30多个位置数据

刚刚入门

  • 帖子

    2022
  • 精华

    23
  • 被关注

    119

论坛等级:至圣

注册时间:2009-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2017-10-20 10:36:22

5楼

程序结构就要考虑标准化点,一个轴数据一个DB块,都是数组并且结构一样,DB块名称里含有X/Y/Z来区分。一个轴程序写完后复制粘贴(相同功能部分)到另一个轴,然后把程序里变量部分符号名原来是“..X..”直接X改成Y就可以了。当然数据多赋值也可以考虑类似200脉冲包络那样(或者叫填表),可以用FIFO队列思想来完成,个人愚见。