楼上大神,其他的PLC或是变频等设备,具备PN口的,这里的PN是指profinet协议,和TCP/IP是两个概念吧?
不是说带RJ45水晶头的都可以连接,必须具备prifinet协议+GSD文件才可以,对不?
怎么说呢。
ProfiNet是基于以太网的。理论上,那些基于TCP/IP的协议也可以在PN网络上传输、通讯。
但实际连接拓扑上还是有规定的。毕竟有不同的交换速率要求,比如IRT(1mS);RT(10mS);一般IO(100mS)。所以,有些装置的RJ45是标有PN或以太网标识的(可使用不同的IP地址或网段)。
至于连接,那倒不一定那个装置具备ProfiNet协议。你用的PLC中有连接资源,那些连接都是跑在PN网络上的。像ModBus这种就是开放式通讯,一样可以连接到以太网设备。
而你的IO设备是有交换周期要求的,当然它必须支持PN协议了。