车间现场,第一次用80(替换70,其实对70也不熟),装置小且不弱磁,自己先调着试试:安装STARTER,接线(各种找5U 5W,X117,汗),输参数,连接通信,快速优化.......
昨天用EMF空载运行,编码器已接(编码器在原来70一直使用良好),r61始终为零,但 r482=r479 却一直增加(r483=0)。
编码器主要设置:在p400=3005(1024 HTL A/B)基础上,更改脉冲数为1000,其他不动。接线:X177:41=15V,42=44=46=0V,43=A,45=B。
看图fp_1580,4704,4710似乎没有其他逻辑可以切换功能让r61=0的...
西门子技术支持认为参数设置问题,参数正确的话就换板子......