我自己通过测试发现;采用一定精度的流量计来作为计量传感器,无论用变频还是伺服来控制,如果采用闭环控制,做定量控制的话控制精度上没有什么差别。

但是伺服在瞬时流量匹配控制上控制精度应该更准确(目前没有测试比较)