到现在为止,你的:


“西门子设计的对于电机本身采用的通过调节卷扬电机的速度来调节活套的张力,而且这边没有张力计,即通过电机的转矩反馈通过计算得到活套带钢的张力,但是从电机的角度来看,却是直接张力控制,”


这段话我看不明白。这套活套控制系统,是转矩控制呢?还是转速控制?你说这套装置是直接张力控制?可又说转速控制,还有转速的设定值什么的。到底是转速控制还是转矩控制?比如,P1300 = 21?还是=23?还是P1501 = 1? = 0?


如果P1300 = 23或者P1501 = 1,那转速设定就没用了,此时的转速调节器是被旁路的。反之,转速控制,就谈不上直接张力控制。