哦,明白了。就是给你增加安全功能,修改设置的时间很短。
配置当然要配置的。用哪个安全功能就要配置哪个。
首先,这些装置有一些不需要授权的安全功能,可以任意使用。如STO。如果没有授权,LED将不断闪烁。(好像也能用)
简单的说,对于驱动来说,集成的安全功能,实际上是启用了一个内置的SPU(安全处理器)
每一个安全功能,都是使用两路控制。这个控制你需要定义。
如果是控制器上的数字量,一定是两个挨着的,标有黄黑标志的可用。
这时,你的接法也要相同!比如,急停按钮,就用两个并联的常闭触点;按下时“同时”断开。如果按下,没有同时断开,安全功能就执行你设置的功能;如OFF2。并报警,也不能再启动。
因为毕竟按钮的两个触点位置不近完全相同,断开可能有时间差。所以,你要设定回差时间,避免误触发安全功能。
所有安全功能,要设置检查周期,(默认是8小时)要求在此时间内;或超过该时间后,必须执行一次(对于急停,就是按一次。)否则,不能驱动启动。橙色亮。
如果是网络远程由PLC控制,那么就需要安全报文。这实际上,要求PLC也是安全型的(-F)。它也是相同的原理,使用双路的IO。
这是对于输入的控制。
对于输出,通常就是抱闸。对与抱闸,要求使用安全继电器。这样才能确保CU能监测到输出回路是否正常。
不知道说清楚了么?