恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-22 09:57:26
1楼
一看问题描述,这是西门子传动应用新手。嘻嘻
非周期通讯,我理解就是通讯参数中的PKW吧?他可以直接改写参数值。应用的话我想应该就是不能BiCo的那些P参数了。比如说,功率限幅参数P1530和P1531。这个参数不能互连,所以如果需要在线修改,就用PKW直接改变它即可;
P参数,是可以修改的参数;r参数是不能修改只能监控或输出的参数。比如说,开关量的控制字和状态字都是r参数,显示的实际值参数都是r参数。等等。
最后你选择了专家设置授权模式,可以看到3级以下的全部参数。如果看不到,那是不是被设置用户保护了?有密码的那种。是在你之前有人这么干的。找他去,让他解码。凭什么上锁?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主