回复:请教:6RA80编码器反馈r482正常增加,r61始终为零

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9987
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-23 10:12:14

7楼

展开查看
以下是引用白果在2017-10-23 10:07:56的发言 >6楼

可以啦,谢谢!

以下是引用老兵在2017-10-23 09:50:08的发言 >4楼:p400=3009,在此基础...

引用4楼详细内容:

p400=3009,

在此基础上改。

以下是引用白果在2017-10-23 09:40:10的发言 >:谢谢斑竹!更改p405...

引用详细内容:

谢谢斑竹!更改p405.0 = Unipolar后,报故障 31905:Encode1:Paremeterization error(Parameter:405,supplementary information:0)。

不能复位。

u r wellcome