解决办法:
在wincc变量管理器中删除已经生成的opc服务器文件夹(指你之前的一个项目有关的S7200SMART_OPCSERVER).
退出wincc,将你想推荐给wincc的PC access SMART(*.sa)文件另存,确保你想推荐给wincc的PC access SMART文件是最新的*.sa文件. 重启计算机再运行WINCC.