以下是引用yming在2017-10-22 20:20:51的发言 >5楼

首先,你可以下载S120集成的安全功能。

SINAMICS S120 集成安全功能手册


功能可以关注SLS(安全限速)。(我们安全门状态检测最好就是接到驱动上。)

它的意思也是,双路的安全门监测,当安全门打开按钮触发时,SLS将延时激活(待降速到规定值。),然后安全门解锁。设备以规定速度之下运行。

那个8小时是默认值,你可以设置你需要的小时数。


要是仅手动,我想可能应该在PLC中去做,那么安全门逻辑也应该在PLC中。




以下是引用123new在2017-10-22 19:40:22的发言 >:感谢版主耐心解答,...

引用详细内容:

感谢版主耐心解答,谢谢!


是这样的,我需要做的是对一个电机进行速度限制,工艺要求如下

当安全门打开时PLC程序中设定电机运行设备的最大速度是1.5RPM(这个是点动速度,这个安全功能也是主要针对这个点动进行设置的),因为如果安全门打开的话,电机点动速度太快非常危险。尽管PLC中已经对最大点动速度进行了限制了,但万一哪个不负责的工程师改了或是不小心改错了(PLC限制和HMI均有可能),比如改成15RPM,是很危险的,所以说白了想在驱动器中再加个安全保障。


所有安全功能,要设置检查周期,(默认是8小时)要求在此时间内;或超过该时间后,必须执行一次(对于急停,就是按一次。)否则,不能驱动启动。橙色亮。这个不明白


难道每8个小时还要故意运行超一次最大限幅速度?否则就无法运行了?


我用的profisafe 报文30 来做。 我的是安全CPU。 

还有就是,我想这个限幅仅在手动模式下起作用,自动模式下不用这个限幅。该怎么办? 


谢谢!


谢谢您耐心解答!

谢谢!

只要....努力!