这帖子由于年代久远,已经被锁定了。但是因为是置评,又看了此楼的问题,感觉这贴提的挺有思考空间。嘻嘻,是呀,都断电了,电机没电流了,为什么还要等待直流母线电压彻底消失,才能去用手触摸呢?这似乎问的很有道理呀?
尽管我给那个推荐贴封精了,但我认为那篇帖子并没有点明问题的危险性,只是告诉你不安全,为什么?道理没亮明。
于是解锁,发表一下个人的看法和分析:
我认为,这里的关键在电位的概念。变频器封锁,电机没电流了,这只是说明电机的U1-V1-W1相对电位是零,没有电流了。但不等于U1-V1-W1对地的电位为零了!因为直流母线的储能电压还没有放净,所以它们与地之间仍然存在电位,这对人来说就是危险的。这里面要看到相对电位与对地的绝对电位。否则,电你没商量。
个见,欢迎大家拍砖。