太有意思了,楼主的系统是兆瓦级大功率的S120传动,而且是四象限的。要什么电阻?电抗器的问题也用问吗?嘻嘻。


楼主的问题,其实应该比较好判断。


第一,整流回馈单元是否在发电状态工作了?这个监控直流母线电压的变化即可。而且电源部分有状态字显示,都能告诉你他是不是回馈电网了;


第二,电机模块的电流,在制动时是多少?看了吗?


从这两点你就能判断,系统的问题会处在什么地方了。