最进在看G120 的资料,有些问题需要一起探讨下。
背景
1、在手册中讲到P340=1时可以自动计算出P341、P342
2、我们现场使用的是线性VF控制方式(P1300=0),主要用于调速,精度要求不高
3、西家官网介绍的动态优化:http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/G120portal/007Debug/optimization.html
其中讲到电机必须空载
那么,我是这样认为的,不知道对不对
1、官网之所以说动态优化时必须是电机空载,是因为上面的操作过程是先进行静态检测再进行动态优化
2、我们这边退出快速调试时设置P3900=1,那么会自动设置P340=1,并自动计算电机参数。
而进行电机静态检测和动态优化的过程就是P340=1需要自动计算的那些参数(如P341、P342)进行计算的过程。并且,静态检测可以计算出P341,动态优化时带负载运行可以计算出P342。(这个对不对呢)
如果我的以上认为是对的话
那我的疑问:我们现场控制方式无法做动态优化,那么P342就无法自动计算,那么VF控制就不需要P342这个参数了?(手册中没有提到说这个参数专用于矢量控制)
各位大神请指教!