硬件:电脑、通讯线
软件:西门子STEP7 软件。
步骤可以参考:http://blog.gkong.com/liaochangchu_117288.ashx
先做好NC和PLC备份。
或者你可以找个会的人一起做,毕竟如果没有用过的话,千万别误操作把PLC清空了。百度一查有好多详细步骤。
一般是从站的(紫色)通讯线、通讯头(DP两头ON,中间OFF原则)、从站PLC模块之间松动或坏、从站PLC输入输出点存在短路(I/O error)、再者就是NCU坏等等。
还是去看下诊断信息吧。