p3533 BI: 整流单元禁止再生运行 / INF 禁止再生运行 SLM设置是否等于0
p1240[0...n] Vdc 控制或者Vdc 监控配置 / Vdc 调节器配置 逆变设置是否等于0
其实吧,这些参数即使不等于0,,空载也不至于,,1400KW的SLM即使不回馈,空载的电机降速能有多大的能量,除非是很大惯量的负载。
我觉得你给一个固定的频率,直接在面板给,,然后面板停,我怀疑可能是程序的给定有减速斜坡。
现在就是减速时间有问题,减速时间改成5s
还是二十多秒才减下来,说是转矩限幅有问题,最后看了1407的第七位,就是转矩限幅动作位确实在减速时动作了,西门子售后也打了,我在现场进行监控,他让看的参数也看了,也没问题,最后来句见鬼了,然后说让我先在试试,他在查查资料