发布于 2017-10-24 21:55:09
23楼
y版,快写点吧,像我这刚接触西家变频的,根本摸不着头绪啊,要是能给点新的电子版手册就更好了,哈哈。
引用20楼详细内容:
不是!不是!不是!
这个G120没有了!早都停产啦!(我这里还有几套,嘿嘿。CU是CU240S/E这个手册存档留着吧。)。
现在都是G120-2系列了。CU是 CU240E/B-2;CU 230P-2;CU250S ....等等。
是应该写个帖子,简单介绍一下哈。
引用17楼详细内容:
噢,我记起来了,y版之前发过类似的帖子的,我还读过。我说呢,变频器都有预充电电路的,按说不应该有那么大的浪涌啊。我忽略了压敏电阻的损坏,这是过压击穿啊,持续过高的电压冲击是会损坏电阻的。变频器的接地是必须的,不然会有干扰,不标准的接地又容易产生耦合电压,所以,需要220v供电的,最好使用380v/220v的变压器,既避免了头疼的N线问题,又起到了隔离作用,一举两得啊。
这段时间正在学习g120的手册,发现这个简明版的手册都是安装、调试、故障等面上的东西,是不是还有一本更全面的手册呢?感觉手册虽然页面不少,里面的信息量还不如v20精简版的说明书多呢。
大家帮忙看一下是不是用的这个版本的手册
引用11楼详细内容:
不是浪涌的问题。变频器上电过程需要充电,充电过程是个斜坡,对电网没有冲击的。
你想呀,我调试10台18.5kW的联拔机组,总进线只用6平方截面的电缆,就可以空载转。
楼主的问题很可能在于供电制式是三相四线制的。
而且接地系统又不合理。
以前说过,直流回路的中点电压是三角波,对中性线的电压峰值70V。只要变频器含有Y电容,就会将此电压耦合到PEN接口。即使没有Y电容,如果使用电机屏蔽电缆,照样可以耦合到PEN。
这就是我为什么从来系统不使用中性线N的原因!
不要给自己找麻烦。
引用9楼详细内容:
数量众多的小变频器,充电存在浪涌,是导致开关电源损坏的主要原因,我们开始做输入为直流的斩波产品时遇到过合闸坏开关电源的问题,后来在输入端加入启动电路和吸收电容就好了。交流电源的话,则需要加入隔离变压器或交流滤波器。
浪涌保护器和隔离变压器还是有区别的,前者是将浪涌旁路,引入大地,后者是隔离浪涌、谐波等,一为疏导,一为隔离,本质是不一样的哦。因此,浪涌保护器只能起到抑制浪涌电压的作用,隔离变压器则要全面得多了。您的电源如果在正常使用过程中也损坏,不排除谐波的影响,所以还是建议加隔离变压器。
G系列的比较完整的信息在最上面的下载中心。
在搜索框输入 5187
下载这个文档。编号 5187.
《SINAMICS G 产品系统信息》