回复:变频器到电机电缆对于编码器脉冲数据的影响!

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-25 10:14:50

6楼

展开查看
以下是引用Haohaobb在2017-10-25 10:05:21的发言 >5楼

刚才把电机电缆和编码器电缆全换成了带屏蔽的,变频器到了45hz,编码器还是明显的数据不准,丢脉冲的现象。


换成带屏蔽的网线 效果会怎样呢?

以下是引用yming在2017-10-25 09:59:50的发言 >4楼:楼主的问题明显是编...

引用4楼详细内容:

楼主的问题明显是编码器电缆受到干扰。

因为编码器接受信号的特点是需要非常高的灵敏度,不正常的波形、信号的反射都会产生错误。

所以,编码器电缆是两两绞合的信号对绞线制成的,有双层屏蔽。

安装还要做好等电势,才能长久正常工作。

你要仅仅是现场试机,是可以试试的。

最后的关键,还是要先处理好变频器的EMC问题。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?