恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-25 12:17:10
8楼
你要仅仅是现场试机,是可以试试的。
最后的关键,还是要先处理好变频器的EMC问题。
变频器现在已经用了4芯屏蔽电缆了,屏蔽层和地线控制柜侧也都接地了,电机侧的地线也接了。目前变频器这边是这样的了,版主认为还需要做哪些工作呢?
一开始编码器用了一根和电机一样的4芯屏蔽线,接电源和AB相信号,频率到45hz,干扰非常厉害,脉冲丢失严重。
后来换成网线,电源和信号线都走网线直接接到PLC里面,效果非常好,定位数据比较准。
如果编码器电源用其他电缆,信号线用网线,每次定位还是有明显的误差的,虽然比用普通4芯屏蔽电缆要好很多。但是误差是有的。
那看样子编码器的直流24v电源和信号线还必须用一根电缆。
精华帖版主置评:实践出真知。侧面也证实了PN的高抗干扰能力。-yming
请填写推广理由:
分享
只看
楼主