以下是引用cy77223在2017-10-24 17:43:11的发言 >11楼:减速时电机电流一直稳定在290a左右,我的电机额定电流是850.1a,现在是新建一个项目,只计算电机参数,然后通过starter进行面板控制可以但是一旦通过报文与300plc走通信就不行了,还有如果报文建立后通过starter进行面板控制,减速时间也很长

那这就是设置参数问题了。再加入了通讯报文以后,你可以把转矩限幅相关的参数检查一遍: