以下是引用yming在2017-10-25 12:21:43的发言 >

赞一个。

你这句话说到点子上了:“看样子编码器的直流24v电源和信号线还必须用一根电缆。”

实际上,(包括电机电缆也一样)就是要在一根电缆中,电流矢量和等于零。


最终使用了网线,编码器的AB信号线以及DC24V电源,以及一个接近开关的信号线全部用一根网线接入,运行了几个小时,很稳定。看来问题基本排除了,信号到柜子里,是先经过端子,再通过端子转接到PLC模块。因为柜子里面器件比较多,V20,V90开关电源等,一开始担心PLC模块到端子是使用的配柜常用的单芯普通电缆,会造成干扰,所以先把外部用网线转接的信号跨过端子,直接给PLC模块,运行稳定后,又把端子的转接加进去,发现影响不大,看来干扰主要还是来自柜外的电缆!