回复:V20变频器的简单同步问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-25 16:35:14

2楼

 V20 真没有啥好办法。只有V/f模式。

启动时,不敢保证两侧的静摩擦一样,只能调整1312,变了还得调整。

升速时,不敢保证两侧质量载荷一直,只能调整1311。

启动低速段也不能保证稳态转矩负载一致,只能调整1310。

不像SLVC,可以用点儿DROOP,自己平衡。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?