我想楼主的问题,有两点被困惑。


第一,变频器有一个最大电流,不论是轻载还是重载,最大电流,对于电缆线要求适配载流量对应的截面;而一个变频器除了极线电流以外,还要有接入小电机的可能,所以它的进出线端子接线要给出一个电缆截面的范围,最大到最小;


第二,不要以为导线截面的载流量是线性的。当电流超过100A以后,电缆截面的载流量就不能按照原来的方法计算了,所以,会出现电缆线截面突然增大的现象。这属于正常。有关电缆截面与载流量的关系不是有口诀吗,对照一下,就不会奇怪了。


不过,话说回来,如果25平方截面电缆能达到100A电流连续工作,200A的时候,我可以用两个25平方截面的电缆分两路传输,当然,要考虑电缆的散热条件。也没必要死记硬背遵循口诀。原则就是,连续使用的电流下,电缆线不会发热损坏绝缘,或导致电缆护套加速老化。


个见。仅供参考。