恭喜,你发布的帖子
发布于 2017-10-25 16:46:23
11楼
最终使用了网线,编码器的AB信号线以及DC24V电源,以及一个接近开关的信号线全部用一根网线接入,运行了几个小时,很稳定。看来问题基本排除了,信号到柜子里,是先经过端子,再通过端子转接到PLC模块。因为柜子里面器件比较多,V20,V90开关电源等,一开始担心PLC模块到端子是使用的配柜常用的单芯普通电缆,会造成干扰,所以先把外部用网线转接的信号跨过端子,直接给PLC模块,运行稳定后,又把端子的转接加进去,发现影响不大,看来干扰主要还是来自柜外的电缆!
通过这个过程,也从侧面证实了 ProfiNet 的高可靠性吧?
但是,编码器电缆用网线有个问题要注意!接头那一小段部分要严格固定住,电缆也要固定住;避免震动的场合。因为它是独股铜线!否则,时间一长,容易折断。