G120一个很隐蔽但很有用的功能

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37036
  • 精华

    455
  • 被关注

    1475

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

G120一个很隐蔽但很有用的功能

8022

26

2017-10-25 20:39:31

star star star

G120有一个很隐蔽但我认为很有用的功能。就是它可以通过特定的开关量输入端子,接收来自现场32kHz的脉冲信号。


说它隐蔽,是这个功能在发布的手册里,埋藏很深,连子目录都找不到,是放在监控保护功能的子目录下,文章内部描述。


说它有用,是可以通过这个功能,利用现场安装比较廉价和方便的接近开关,就能把转速实际值引入到变频器的控制中来了。


我们用这个功能,接近开关的每周脉冲数是4,就是在电机输出轴的联轴器接盘上对称十字洗了4个深槽,接近开关就地安装。电机的最高运行频率是200Hz,这样转速实际值最大时800Hz。


实际使用观察,这个信号真的很好,有两个最大的特点。


第一,接近开关直接通过G120获得电机转速实际值,G120自动将脉冲信号转换成转速实际值了。上位机通过通讯,即可知道电机的转速实际值。过去,这个信号要进计算机需要外部有处理电路或要有PLC支持才能做到。现在,现成的参数,直接读取即可;


第二,这个信号不受变频器的控制约束。只要变频器CU带电,外部转速信号有输入,这个信号就存在了。所以用这个信号可以逻辑控制电机的一些工艺和功能。而如果是变频器自身的那个转速信号(r63.1),在SLVC时,不启动,不给使能,r63.1没有数,如果操作了OFF2,r63.1也立即消失等于0。因此用r63.1去做一些初始的连锁控制和保护,特别受限或不可能。


这个功能CU240E-2与CU250S-2用时,接口端子不同。见下图示:


这是CU240E-2的端子接法与应用。只有一个特定的输入端子口:


这是CU250S-2的应用,他可以有4个开关量端子任选其一:


VC与SLVC的应用,选择的出发点就是,是否简化机械结构,是否减少不必要的麻烦。因为安装编码器和使用编码器,清规戒律比较多。万不得已,才不得不选。况且编码器的价格也比较高。而接近开关就不同了,第一,白菜价,第二,现场安装很容易,结构简单,信号也不容易被干扰(相比编码器而言)。所以,G120的这个功能很实用,是亮点。