大家在处理各种屏蔽线的屏蔽层时是用什么东西将屏蔽线进行接地的?

我们现场分几种情况,

1,变频电缆在配电柜侧剥线时预留一定长度的屏蔽线然后用黄绿热缩管热缩后压上线鼻子接到接地排上。

在电机侧同上,只不过接在电机的接地端子上,电机使用接地线将电机外壳接到附近地排。

仪表线同上,只不过接在仪表箱的屏蔽排上,屏蔽排连同箱体一起接地。

2,DP通信线的屏蔽层就不一样了,屏蔽线剥开后由于使用了专用的接线头,所以屏蔽层不会留出来。

第二种情况的屏蔽处理当然是经过精心设计的,我认为是比较好的。

第一种情况我查了部分资料,好的处理是使用专用的屏蔽卡子大面积压接,但是现在的配电柜并没有设计好的夹子。电机的话我也查了,说是有专门接屏蔽线的格兰可用,所以就到网上搜索了下,确实是有,但看了下介绍,基本是只用来接些弱电的信号,比如编码器电缆等。信号箱设计有屏蔽夹子,但是我们的包商都还是将屏蔽线剥出来单独接,我也去实际看了下,如果按照规范的去压屏蔽,那布线就困难些,线缆数量少的时候还好,要是数量多还真的不好布线。虽然现场的使用效果没有反应说差,但是我觉得应该还能提高!

所以,大家在处理屏蔽层接线时都有什么好的经验和处理办法么?