自动情况下输出顺序是这样的:Q0.0开20秒,关20秒,然后Q0.1开20秒,关20秒,Q0.2开20秒,关20秒,依次类推。
手动情况下输出顺序是这样的:Q0.0开10秒,关10秒,然后Q0.1开10秒,关10秒,Q0.2开10秒,关10秒,依次类推。我想了循环左移,跳转指令,调用子程序,计时、计数,我试了好几种方法都没成功。要求跑马灯顺序:Q0.0-Q0.1-Q0.2-Q0.3-Q0.4-Q0.5-Q0.6-Q0.7-Q0.0-Q0.1………………拜托大家了,这是一个工程。