回复:TIA 自制普通电机块

Mr S

  • 帖子

    478
  • 精华

    1
  • 被关注

    53

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-04-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2017-10-25 22:15:54

6楼

展开查看
以下是引用Zane在2017-10-25 21:55:17的发言 >5楼

 还有,楼主的遥控与本地操作,个人理解应该是遥控是通过PLC控制的,本地操作就是硬线回路的直接手动操作。


但现在还有一种是本地是PLC控制,遥控是中控室指令控制,后者现在似乎用得跟多一些了。


但不管怎样,楼主的本地/遥控的切换,显得简单粗暴了一些尤其是作为第一种类型的切换。比较安全的做法是设备进入停机状态后才允许切换,运行中切换无效。

Z斑竹的理解完全正确。

关于“远程/就地”的问题:这个切换是在现场操作箱上的两位选择旋钮。所以完全依靠人工操作了。有些系统的远程本地切换可能设计在触摸屏或者上位机上的,这种情况应该按照Z斑竹的方法可行。仅是个人见解。

程序也是跟每个公司的习惯有关吧。我们公司的设备目前是抛开PLC完全可以操作运转的那种,也就是硬接线按钮启停控制,这是我来公司之前就养成的习惯。因此做PLC程序也只能迁就了。

另外,有些人做一些连锁解锁的功能,不知道是具体实现的什么功能?是否可以理解为自动时连锁,设备能按照程序的顺序依次启停,那么解锁后,是否影响前端设备的运行?