 牛!我在项目中就是用PLC来这样测转速的,现在可直接读取变频器了;赶紧去看了看手册,可设定测量时间上限、每转脉冲数及系数,很强!有一点还是要注意:每转脉冲数的上限是12(240e-2手册),不过这也不要紧,因为接近开关一般不能相应太高频率,每转脉冲数少一点更可靠。K版真实把G120吃透榨干了!