2楼

说明上说读40001(0000)要读4个字,你才读了2个字。还没读完呢。

要么你Count填11,一次性把所有东西都读上来吧。然后再慢慢挑。

起码你把第一的4个字,和第二的2个字读上来了之后再慢慢解释这两个值如何转换才等于3843.43吧。