分布式IO怎么能用DP通讯呢?因为如果这样你还要买DP主站模块。直接用CPU内置的PN口,分布式IO就用ET200SP好了需要配接口模块,当然也可以多个1200组网(比如你远程还有485/232的通讯需求就用1200代替ET200SP经济点),看你的需求。触摸屏用西门子精简屏(或国产),上位机可以用WinCC直连,当然也可以第三方通过TCP/IP(UDP)等开放式通讯或ModbusTCP等连接。选择灵活多样,如果IO点数多程序量大还不如用1510SP-1PN,自己看着办吧。