楼主说了半天,我还是没明白。
你的P1300 = ?是= 0?也就是常规的V/F控制吗?
你的电机是连接的什么负载,能空载运行吗?
如果就是P1300 = 0的话,只做快速调试的静态计算与静态辨识就行了。动态的不做。
关于P340 = 1,它是与快速调试的P3900 = 1等效。只做其一即可完成静态计算。而静态辨识是P1910 = 1。这个功能需要启动信号,等待并自动结束。静态辨识过程,尽管电机通电,但电机轴是不转的,仅仅是微动。
P1300是0,那么这种控制方式就不会自动计算P342么?