P1300是0,那么这种控制方式就不会自动计算P342么?
P1300 = 0就是标准的V/F控制了,这个调试也相对简单,电机轴是不转的,静态计算(P3900 = 1/3或P340 = 1)后,就是P1910 = 1,然后合闸启动等待,自动结束,就OK了。像什么惯性比,之类的,不参与控制,所以它计算否都无所谓了。不影响你的运行性能。因为那些参数只有在矢量控制时才有意义,可以进行加速度预控。而V/F没这功能。
你如果感兴趣,最好看一下V/F控制的功能图,和矢量控制的功能图,比较一下即可解惑。功能图里,两类控制各自相关参数是一目了然的。V/F有关的参数尽收眼底。