2楼
F7902如果对你的系统没有致命威胁的话,也可以屏蔽掉。在转矩控制系统,我们一般都把它屏蔽了。
是否屏蔽一个故障,首先要确认此故障在本系统是否有致命危险。如果没有,是安全的。那就可以屏蔽它。
屏蔽故障的方法:
P2118.xx = 故障代码;
P2119.xx = 3(不采取措施)