回复:s120不带编码器矢量控制,启动报f7902

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2017-10-26 20:51:27

2楼

F7902如果对你的系统没有致命威胁的话,也可以屏蔽掉。在转矩控制系统,我们一般都把它屏蔽了。


是否屏蔽一个故障,首先要确认此故障在本系统是否有致命危险。如果没有,是安全的。那就可以屏蔽它。


屏蔽故障的方法:


P2118.xx = 故障代码;

P2119.xx = 3(不采取措施)