看了楼主和Letham版主的程序贴图,前者是FC+DB,但DB是设置为不保持的,后者是FB,但所有变量都设置为保持的;
断电重启后,该功能块的输出是做如何反应,二位能否说明一下?
断电重启后,上电初始化程序,会将所有电机控制的InHWstop=1,电机会全部停止,,然后系统自动判断,外围控制电路等信息是否正常,如果正常延时一段时间后,InHwStop信号消失。
InHwstop信号主要来自于控制柜的220V,24V等控制电源是否上电,各路保险丝是否正常,现场是否有急停信号。,排除故障,然后手段复位安全继电器,这时控制回路才会接通,PLC才能检测到硬件回路的正常信号。当然,并不是每台电机都有单独的急停回路,往往是一组电柜共用一组控制回路。
电机在手段控制模式下,不管任何原因停止了,必须重新点击启动按钮。
在自动模式下,先判断连锁条件,连锁条件满足,需要启动脉冲信号,第一个无条件启动的电机得到启动脉冲信号后,启动,其余电机 ,按照相关连锁要求自动启动,通过InenableFWD等信号,连锁。
断电保持的好处是,上电后,设备的任务信息还在,客户不需要要重新新建任务,只需要点下,启动按钮,系统会按照工艺要求开启各种设备。
下图中,就是 最简单的一台电机的控制方式,只有一个正转运行信号,和正转控制信号的,程序,我把几台功能类似,工艺要求类似的放在一个FB(组)里,里面的电机以多重背景方式调用,电机的控制信息 又组传递给电机。