以下是引用hyp1108在2017-10-26 21:01:00的发言 >9楼

楼主可以说说你的无扰切换是怎么做的吗

手动模式:SP = PV;

自动模式增加一个MV_TrkEn(BOOL),即MV追踪功能,在自动模式下,MV_TrkEn激活,MV = MV_Trk(追踪值);

这也是PCS7的PIDConL基础功能