以下是引用kayome在2017-10-27 08:17:23的发言 >

K版啊,误会啊

我说的1转不是转速是1rpm啊,我的意思是1圈,7楼说高频开关等同于编码器,我的回复是说编码器的分辨率很高的,高频开关要想达到编码器的分辨率,要装很多很多个啊,不现实嘛,所以在低速应用时,接近开关产生的脉冲频率很低的,无法替代编码器的



ok,知道了。


我们使用编码器,一般都是用在瞬态测试的场合,要求转速的反应时间越小越好。当然,极限频率就是小于300kHz,编码器有的要选5000线以上的,一般的就是1024线。但是绝大部分就是用接近开关了,因为仅仅是测取稳态转速,而且最低转速都是5Hz以上,所以,一般的接近开关都够用。


用接近开关除了成本考虑,再有就是他可以对现场的安装位置要求不严格,他的安装,与电机轴不同轴连接。因为信号的频响低,可以考虑适当的滤波抗干扰。当然,脉冲宽度要保证足够。

我是你的朋友